蒸汽分氣缸設備的工作原理是什么?
1、分汽缸設備系統要設置系統、各管道、各閥門標識。并懸掛反應系統和送氣管道的運行狀態標識。
2、分汽缸下部設有的疏水裝置,在運行時應保持疏排水管路的暢通。
3、分汽缸下部設有的排污裝置,在通上工業蒸汽后,禁止任何人員開啟排污口的閥門。
4、排污裝置在分氣缸蒸汽系統或設備需要維修時排污使用,維修人員確認分氣缸內無蒸汽后方可排污操作。
5、當分汽缸壓力高于0.8MPa且達到安全閥設定壓力,自動排汽,安全閥需每年校驗一次,確保蒸汽供汽管道的安全使用。
6、因安裝空間有限,有存在運行操作及維修空間狹窄的情況,運行操作及維修時要注意操作安全。
分汽缸操作步驟:開啟蒸汽閥門送汽:
1、每次開汽前,應先檢查確認蒸汽閥門、疏水等處于正常狀態。
2、打開分汽缸下排冷凝水的疏水裝置,并確認冷凝水管路暢通。
3、確認本次送蒸汽的管路后,緩慢開啟該管路上的蒸汽閥門,避免水汽造成沖擊。
4、待滿足送汽壓力后停止開啟蒸汽閥門開度。
5、操作人員觀察確認壓力穩定、送汽正常,疏排水正常后方可離開。
6、運行中,運行人員要經常巡檢分汽缸系統運行工況,如運行發現異常要及時通知維修人員檢查。