回答1:
壓力(負荷)傳感器輸出一般都是標準模擬信如0~5V、0(2)~10V,0(4)~20mA。需要配置一個數顯表就可以顯示測量數據,如果傳感器量程是100千克,模擬量輸出是0~5V,只要將數顯表的輸入設成0~5V,顯示下限設為0,顯示上限設為100,就可以了。
回答2:
是不是說假設單個傳感器的稱重量程是20g,那么我用標準1g的砝碼放在傳感器上,直接看控制器的標準信號假設是0.25v,然后再用一個標準的18g的砝碼,讀出控制器的標準信號是4.5v,這樣的話就可是設置標準信號的對應重量范圍是0.25--4.5V就可以了呢?這個說法不正確,控制器是根據單個稱重傳感器的量程來設置的,控制器的顯示應該是重量的單位kg,g,Ton,毫伏級的電壓信號值值是不顯示的。控制器的輸出信號也是根據你設置的量程對應標準信號的。你設置輸出量程為0~100kg,如果輸出電信號是4~20mA的話,它們兩個才成你說的比例關系。