接近開關三線制接線方法 接近開關有PNP和NPN之分,三線的定義一般通用:棕色(24VDC)、黑色(信號輸出OUT)、蘭色(0VDC)。 如果是PNP型,將棕色24VDC電源線與PLC24VDC接到一起,黑色信號線接PLC的DI端口; 如果是NPN型,將蘭色0VDC電源公共線與PLC0VDC電源公共線接到一起,黑色信號線接PLC的DI端口。
接線方式:如果是PNP型,將棕色24VDC電源線與PLC24VDC接到一起,黑色信號線接PLC的DI端口;如果是NPN型,將蘭色0VDC電源公共線與PLC0VDC電源公共線接到一起,黑色信號線接PLC的DI端口。E2E歐姆龍DC24V接線方式接線詳解:接近開關有兩線制和三線制之區別,三線制接近開關又分為NPN型和PNP型,它們的接線是不同的。 兩線制接近開關的接線比較簡單,接近開關與負載串聯后接到電源即可。
三線制接近開關的接線:紅(棕)線接電源正端;藍線接電源0V端;黃(黑)線為信號,應接負載。而負載的另一端是這樣接的:對于NPN型接近開關,應接到電源正端;對于PNP型接近開關,則應接到電源0V端。接近開關的負載可以是信號燈、繼電器線圈或可編程控制器PLC的數字量輸入模塊。 需要特別注意接到PLC數字輸入模塊的三線制接近開關的型式選擇。
PLC數字量輸入模塊一般可分為兩類:一類的公共輸入端為電源0V,電流從輸入模塊流出(日本模式),此時,一定要選用NPN型接近開關;另一類的公共輸入端為電源正端,電流流入輸入模塊,即阱式輸入(歐洲模式),此時,一定要選用PNP型接近開關。千萬不要選錯了。兩線制接近開關受工作條件的限制,導通時開關本身產生一定壓降,截止時又有一定的剩余電流流過,選用時應予考慮。三線制接近開關雖多了一根線,但不受剩余電流之類不利因素的困擾,工作更為可靠。