回答1:自力式調節閥分為控制閥前壓力和閥后壓力兩種,一般提供介質、流量、溫度、閥前壓力、閥后壓力,供調節閥廠家計算選型,需說明控制壓力的范圍,以及是控制閥前還是閥后壓力
回答2:工作介質的閥前壓力P1經過閥芯、閥座后的節流后,變為閥后壓力P2。同時P1經過控制管線輸入到執行器的上膜室內作用在頂盤上,產生的作用力與彈簧的反作用力相平衡,決定了閥芯、閥座的相對位置,控制閥前壓力。當閥后壓力P1增加時,P1作用在頂盤上的作用力也隨之增加。此時,頂盤的作用力大于彈簧的反作用力,使閥芯向離開閥座的方向移動,直到頂盤的作用力與彈簧的反作用力相平衡為止。這時,閥芯與閥座的流通面積減大,流阻變小,從而使P1降為設定值。同理,當閥后壓力P1降低時,作用方向與上述相反,這就是自力式(閥前)壓力調節閥的工作原理。
回答3:自力式調節來閥都是控制源壓力的,在供油管道上就是調節油壓,比如說想把油管壓力控制在5公斤,那么自力閥頂上有根引壓管是接上管道上的,如果閥后壓力高于5公斤引壓管里壓力會把閥往下壓使閥關小,如果閥后壓力低于5公斤,那么引壓管壓力也就低于5公斤,那么彈簧會把閥往上開。彈簧的力是調好的就是5公斤。彈簧就是你弱它就強,你強它就弱。