采納:風量調節閥:主要是起到風量調節的作用,不含防火執行器,所以沒有防火功能防火調節閥:既能起到防火作用,又能起到風量調節作用。70度溫感器動作,閥門自動關閉,輸出關閉信號;手動復位開啟,0-90度范圍內手動調節葉片開度。防火風口:薄形防火閥的一端裝有百葉風口,70度溫感器動作關閉,輸出關閉信號。0-90度范圍內無級調節葉片開度,手動復位。
回答1:材質:碳素材,鍍鋅板, 安裝在通風、空氣調節系統的送、回風管道上,平時呈開啟狀態,火災時當管道內煙氣溫度達到70度時關閉,并在一定時間內能滿足漏煙量和耐火完整性要求,起隔煙阻火的作用?!。?)閥門平時處于常開狀態,當氣流溫度達到70℃時,溫感器動作,閥門關閉;,?。?)0~90范圍內手動調節葉片開啟度;,?。?)手動關閉或手動復位;, (4)輸出閥門關閉信號,可與其它防火設備聯鎖?!?yōu)點: 1、漏風量低,氣密性能好., 2、防腐性能強,使用壽命長。 3、執行機構驅動靈活。反饋、聯鎖信號準確。 主要功能、特點, 1、手動開啟,手動復位關閉。 2、可輸出閥門開啟信號及聯鎖控制信號?!》阑鹫{(diào)節閥通常安裝需要調節風量的通風空調系統的風管上,適用于水平或垂直氣流的風管。 防煙防火調節閥通常安裝在需要調節風量或需要用電信號控制閥門關閉的通風空調系統的風管上。適用于水平或垂直氣流的風管?!⌒⌒头阑鹫{(diào)節閥通常安裝在通風面積小,空間緊湊的通風空調系統的風管上,適用于水平或垂直氣流的風管編輯本段指標,(1)輸入DC24V電信號、電磁鐵動作,閥門自動關閉?!?2)70℃ 溫感器動作,閥門自動關閉?!?3)手動關閉?!?4)輸出關閉信號或聯鎖控制信號?!?5)手動調節葉片角度,五檔調節風量?!?6)工作電壓:DC24V+10℅,-15℅, (7)工作電流:≤0.3A。 (8)溫感器為70 ℃易熔片。如采用70 ℃形狀記憶合金溫感器,請在設計與訂貨時注明。 (9)漏風量:符合國家標準(見檢驗報告)。 (10)絕緣電阻∶〉20M 耐火時間〉90min, (11)耐腐蝕性能和動作可靠性符合國家。
回答2:高規上說的是排煙防火閥,有別于防火閥,大致上: 一、防火類 1、防火閥:作用是防火,700C溫度熔斷器自動關閉,可聯動,用于通風空調系統風管內 2、防煙防火閥:依靠煙感控制動作,電動關閉(防煙),也可700C溫度熔斷器自動關閉(防火)用于通風空調系統風管內 二、排煙類 1、排煙口:電動、手動或遠距離開啟,與排煙風機聯動,可設2800C關閉裝置,用于排煙區域的頂棚或墻壁上 2、排煙閥:電動或手動開啟,與排煙風機聯動開啟,用于排煙系統風管上 3、排煙防火閥:電動或手動開啟,2800C熔斷關閉,用于排煙風機吸入口處管道上 4、排煙窗:依靠煙感控制動作,電動開啟,也可遠距離開啟,用于自然排煙處的外墻上